Фарфоровым изоляторам гирлянд ВЛ 35-500 кВ

Рабочее напряже­ние, кВ Коли­чество изоля­торов в гирлян­де, шт Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от траверсы или конструкции)
ли­ней­ное фаз­ное                                                    
      12 15 16 16 10 14 15 15 8 12 14 14 7 11 12 13 7 11 11 12 6 10 11 12 9 10 12 9 10 11 9 9 11 9 11 9 10 12 9 10 12 9 11 13 9 10 11 14 10 11 12 15 11 12 13 16 12 13 14 17 13 14 15 19 14 15 16 21 15 17 18 24 16 19 20 17 21 23 18 23      
      11 11 11 12 12 12 9 10 10 10 9 9 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 10 8 8 9 11 8 9 12 8 9 10 13 8 10 11 14 9 11 13 15 9 10 12 14 17 9 10 12 14 17 19 9 11 13 16 19 22 11 12 15 18 22 12 14 18 21 14 17 21 16 20              
      9 10                 9 10 10 12 11 14 13 20                          
110     9 10     4,5 7 6,5 8,5 11 8 10 19 18,5                                      
                                                         

Примечание. Сумма напряжений, измеренных по изоляторам гирлянды, не должна отличаться от фазного напряжения ВЛ более чем на ±10% для гирлянд на металлических и железобетонных опорах и более чем на ±20% — на деревянных.

• формы и размеры деталей не соответствуют чертежам;

• оси и другие детали шарнирных сочленений имеют износ более 10%.

Расстояние между осью гасителя вибрации и местом выхода провода (троса) из поддерживающего или натяжного зажима, точки схода с ролика многороли­кового подвеса или от края защитной муфты не должно отличаться от проект­ного значения более чем на ±25 мм.

Расстояния между группами дистанционных распорок не должны отличать­ся от проектного более чем на ±10%.

Расстояния между рогами искровых промежутков на грозозащитных тросах не должны отличаться от проектного более чем на ±10%.